Тема: Требуется ли назначать ответственного за электроустановку?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли назначать ответственного за электроустановку?

    У нас арендуемая площадка в торговом центре! Арендодатель, написал предписание о невыполнении правил ПТЭЭП, а именно назначении ответственного за электроустановку с IV группы допуска на подиуме и подписании акта разграничения балансовой принадлежности.
    Из его слов следует, что включать свет на подиуме может только штатный электрик или мы должны заключить с их организацией договор на электрообслуживание. У нас там только освещение и одна розетка на 220 В. Подскажите, пожалуйста, насколько правомерны их действия?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    У нас арендуемая площадка в торговом центре! Арендодатель, написал предписание о невыполнении правил ПТЭЭП, а именно назначении ответственного за электроустановку с IV группы допуска на подиуме и подписании акта разграничения балансовой принадлежности.
    Дайте Арендодателю почитать ПТЭЭП, 1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.