Добрый день!
Вопрос 1: в щите питания располагается автомат ИЭК, С25А.
от этого автомата запитана группа розеток. замер петли фаза ноль на розетке показал 1,2, соответственно ток короткого замыкания 183А. По время-токовой характеристике 183А располагается между 5-ти кратным током и 10-ти кратным (125А-250) током срабатывания автомата. как относиться к этой розетке, как к удовлетворяющей требования отключения за 0,4 сек или же нет? В найденной на просторах интернета инструкции прочитал что диапазон между 5-ти кратным током и 10-ти кратным это технологический разброс автомата типа С, т.е. может сработать, а может и нет! так ли это? надо браковать защиту линии?
Вопрос 2: по формуле перехода от полного сопротивления (Z) к току короткого замыкания. 220/Z=Iкз ? заранее спасибо!



		
		
  Ответить с цитированием

