Тема: Распространяются ли санитарно-защитные зоны ЛЭП на город Пермь?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Распространяются ли санитарно-защитные зоны ЛЭП на город Пермь?

    Существуют границы санитарно-защитных зон для ЛЭП в г.Москве согласно СН № 2971-84 :
    Напряжение ЛЭП |<20 кВ|35 кВ|110 кВ|150-220 кВ|330-500 кВ|750 кВ|1150 кВ|

    Размер санитарно-защитной зоны | 10 м | 15 м | 20 м | 25 м | 30 м | 40 м | 50 м |

    Распространяются ли санитарно-защитные зоны на город Пермь в частности на 110 кВ ? Пожалуйста, укажите источник информации.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Распространяются ли санитарно-защитные зоны на город Пермь в частности на 110 кВ ?
    Распространяется на всю территорию Российской Федерации.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, укажите источник информации.
    Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
    Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
    1. Проектный номинальный класс напряжения, (до 1 кВ) - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).
    2. Проектный номинальный класс напряжения, (1 - 20 кВ) - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
    3. Проектный номинальный класс напряжения, (35 кВ) - 15 м.
    4. Проектный номинальный класс напряжения, (110 кВ) - 20 м.