baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Нужно ли смывать тальк с перчаток?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли смывать тальк с перчаток?

    Диэлектрические перчатки (новые) покрыты тальком или каким-то беловатым порошком. Нужно ли этот порошок смывать перед использованием перчаток? В инструкции ничего не сказано. Какова мощность тока, идущего по кабелю от щитка в квартиру? Нужно ли обесточивать весь дом, если требуется заменить этот кабель?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли этот порошок смывать перед использованием перчаток?
    не надо.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какова мощность тока, идущего по кабелю от щитка в квартиру?
    Откройте ПУЭ, главу 1.3, таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и
    поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли обесточивать весь дом, если требуется заменить этот кабель?
    Если в щите установлен аппарат защиты на отходящий кабель, то достаточно отключить его.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения