Регламентируется ли величина ввода асбестоцементных труб в подвал?
Регламентируется ли какими либо документами (ГОСТ, СНИП) величина ввода труб (асбестоцементных) в подвал при подземном кабельном вводе в жилой дом 0,4 кВ? То есть расстояние по горизонтали от торца трубы до внутренней стены подвала.
А так же СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, п. 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.