baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Наращивание кабеля СИП

  1. #1
    MikeD
    Гость

    Наращивание кабеля СИП

    Допустимо ли при вводе с ВЛ во ВРУ соединение двух отрезков кабеля СИП алюминиевым кабельным соединителем со срывными болтами или другими соединителями?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Допустимо ли при вводе с ВЛ во ВРУ соединение двух отрезков кабеля СИП алюминиевым кабельным соединителем со срывными болтами или другими соединителями?
    Ввод от ВЛ необходимо делать цельным куском, а не наращивать обрезки.

  3. #3
    Олег Г.
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Ввод от ВЛ необходимо делать цельным куском
    А соединять в пролете ВЛ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    А соединять в пролете ВЛ?
    Олег Г., при чем здесь пролёт ВЛ? Читайте внимательно вопрос.

  5. #5
    Олег Г.
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно вопрос.
    Вам задают вопрос, а вы отвечаете - "при чем здесь это"! У меня нет слов, и это написал эксперт! Хочу посоветавать вам того же - читайте внимательно вопрос!!!!!!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Олег Г., Владимир уже написал, что на вводе запрещено наращивать. Что ещё непонятно? Или читать разучились? Откройте ПУЭ, главу 2.4 и внимательно изучите её.
    2.4.21. Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует производить следующим образом:
    5) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения