baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какое расстояние от кабельного короба ККБ до трубы теплотрассы?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое расстояние от кабельного короба ККБ до трубы теплотрассы?

    Какое минимальное расстояние от кабельного короба ККБ до поверхности земли и до трубы наземной теплотрассы? Короба кабельной трассы идут над трубами теплотрассы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какое минимальное расстояние от кабельного короба ККБ до поверхности земли
    Прокладывать кабель в коробах ККБ можно на расстоянии не менее 2 метров от поверхности земли, так как эти короба не могут обеспечить безопасную эксплуатацию кабельных линий. ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле; кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
    2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какое минимальное расстояние от кабельного короба ККБ до трубы наземной теплотрассы?
    При прокладки кабельных линий вблизи теплотрасс необходимо обеспечить кабельные линии от дополнительного нагрева. При параллельной прокладке расстояние от кабелей до теплотрассы должно быть не менее 100 мм, при условии, что это расстояние защищает кабель от дополнительного нагрева. ПУЭ, 2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной теплостойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками повышенной теплостойкости.
    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения