Правильно ли я понимаю, прошу поправить, если ошибаюсь. Речь везде идет об одном проекте.
1. Сосгласно п.1.7.119 ПУЭ если ГЗШ установлена отдельно от щита, её сечение равно сечению питающей линии. А если шина в щите? Почему специально прописано сечение отдельно установленной шины?
В проекте прописано: вводной кабель ВБбШв 4х50, ток аварийного режима 125А и шины N и PE выбраны на ток до 63А.
Считаю что ни кабель, ни шинки не проходят по току в аварийном режиме.
2. Выбран стальной заземлитель соединяющий заземляющее устройство с ГЗШ сечением 25х4.
По ПУЭ табл. 1.7.4 минимальное сечение проводника из стали в земле 100кв.мм., по п. 1.7.117 стальной - 75кв.мм. Но есть требования по увеличению сечения проводников в земле по стали, конкретно, до 200кв.мм. Не могу найти, но точно видел. Если кто знает, подскажите. Найду сам, отпишусь.
3. В жилом доме из 7-ми подъездов устанавливается 7 ВРУ (в каждом подъезде). Соответственно в каждом ВРУ своя ГЗШ. Нужно ли в таком случае выполнять п.1.7.120 ПУЭ и соединять все ГЗШ и каким сечением?
Хотелось бы услышать мнение спецов по этим вопросам.



Ответить с цитированием

