Прошу рассудить в споре с инспектором Ростехнадзора..
От подстанции до ВРУ потребителя проложен четырёхжильный бронированный кабель 0,4кВ. Нулевая рабочая жила кабеля в ВРУ (и в подстанции) присоединена к N-шине, а стальная оболочка — к РЕ-шине. Инспектор заставляет в ВРУ пересадить нулевую жилу кабеля на РЕ-шину, утверждая, что она является РЕN-проводником и ссылаясь на п.1.7.135 ПУЭ. В ВРУ N-шина и РЕ-шина разделены и связаны между собой алюминиевой шиной. Я возражаю ему, утверждая, что четвёртый провод является только N-проводником. А роль РЕ-проводника выполняет металлическая (стальная) оболочка кабеля. ПУЭ п.1.7.123 этого не запрещает. Пункт 1.7.121 ПУЭ перечисляет, что может использоваться в качестве РЕ-проводника, но слово «может» не означает «должно».