baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Нужно ли было ставить УЗО?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли было ставить УЗО?

    При ремонте в квартире заменили всю проводку с нуля. Поставлен был общий УЗО. Все было нормально до подключения через полгода новой варочной комбированной с индукцией панели. Подключал специалист. Сначала у него все время УЗО срабатывало при подключении. Потом он сделал и ушел. И началось. Сработка ни с того, ни с чего где-то раз в месяц. Можно включить любой выключатель в квартире и оно сработает. Может сработать, когда никого нет дома и работает один холодильник. Потом все чаще и чаще стал срабатывать. Сейчас можно проснуться утром, а света нет. Может УЗО вообще не нужно было ставить?
    Добавлю, что дом «сталинка», проводка проложена напрямую от общего домового счетчика через автомат трехжильным медным проводом, т.е. с заземлением.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    трехжильным медным проводом, т.е. с заземлением.
    А Вы уверены, что с заземлением? В сталинках его отродясь небыло никогда.
    Хорошо бы схему "в студию", как выполнено это заземление от ВРУ и до квартиры.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Поставлен был общий УЗО.
    А какое УЗО было установлено? На 30 мА или на 100 мА?
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Хорошо бы схему "в студию"
    Можно фото щита, где установлено УЗО?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения