Какое сопротивление растеканию тока должно иметь заземляющее устройство для защиты компьютеров расположенных в офисных помещениях?
Какое сопротивление растеканию тока должно иметь заземляющее устройство для защиты компьютеров расположенных в офисных помещениях?
Чем меньше будет сопротивление, тем лучше. Обычно принимают значения не более 10 Ом. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Смотрите в пункте 1.7.61. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Но это для кабельных вводов, а для ВЛ надо смотреть в разделе "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью", пункт 1.7.103.
Заказчик взял эту норму с пункта 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока.
Но данный пункт не относится к обсуждаемому вопросу.
Есть ещё один пункт в разделе "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью". 1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT.
Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВ⋅А, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.