Добрый день! Линия наружного освещения (АВБбШв-4х16) выходит из ТП на первую опору (металлическая с лючком), далее должна разойтись в три стороны: L1=400м, L2=450м, L3=630м. На ТП автомат 31.5А , уставка эл. магн. расц=100А (самая маленькая).По потерям напряжения все проходит, а вот по току 1ф. КЗ-нет, в L3 Iкз=85А. Вопрос 1: Возмжно ли в полости опоры №1 смонтировать узел:кабель зашел петлей, я так понимаю без разрыва, а от него разойтись в три стороны при помощи сжимов. Вопрос №2:Как быть с защитой от тока КЗ, что если в линии L3 по ходу передачи ЭЭ поставить S203 в полости опоре , в нашем случае на 10А? Возможен ли такой монтаж, и что Вы думаете по поводу защиты? Спасибо.



Ответить с цитированием

