    Можно ли проложить кабель в стальной трубе по полу?

    Можно ли проложить кабель в трубе стальной по полу – открыто до вновь установленного технологического оборудования в существующий цех? Второй вариант прокладки кабеля не в цельной стальной трубе, а «ополовиненной» трубе? И как правильно ее назвать, есть ли ГОСТ?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли проложить кабель в трубе стальной по полу – открыто до вновь установленного технологического оборудования в существующий цех?
    В данном случае стальная труба является защитой от механических повреждений кабеля.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Второй вариант прокладки кабеля не в цельной стальной трубе, а «ополовиненной» трубе?
    Вы собираетесь стальную трубу резать вдоль пополам? Не проще ли будет защитить кабель швеллером?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И как правильно ее назвать, есть ли ГОСТ?
    ПУЭ, 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

    И ещё один пункт ПУЭ, который прямо говорит о способах защиты кабеля:
    2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
    Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).