baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Можно ли прокладывать СИП по крыше здания?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать СИП по крыше здания?

    Могу ли «бросить» провод СИП 4х25 по крыше здания-склада высотой почти 9 метров транзитом и дальше на опору?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Какая необходимость прокладки транзитной ВЛИ через здание склада? Из какого материала изготовлена кровля склада? К какому классу пожароопасной зоны относится склад? Кто собственник ВЛИ и здания склада?
    ПУЭ, п. 2.4.57. Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.

    п. 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

    п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

    Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
    "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
    11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
    а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
    б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

    Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

    Проектный номинальный класс напряжения:
    до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
    от 1 кВ - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);
    35 кВ - 15 метров;
    110 кВ - 20 метров;
    150 кВ, 220 кВ - 25 метров;
    300 кВ, 500 кВ, +/-400 кВ - 30 метров;
    750 кВ,+/-750 кВ - 40 метров;
    1150 кВ - 55 метров;

  3. #3
    Зинаида
    Гость
    Дело в том, что этот кабель существующий, идет от опоры по проектируемому складу к ВРУ (в другом, рядом стоящем, здании), а от этого ВРУ запитывается сам склад. Могу ли я проигнорировать этот факт?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Проигнорировать не можете, Вы обязаны выполнять в соответствии с действующими требованиями.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения