baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Что означает «работы связанные с подъемом на высоту»?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Что означает «работы связанные с подъемом на высоту»?

    Кто может объяснить значение термина «работы связанные с подъемом на высоту», с работой на высоте и верхолазными работами все понятно. В каких-нибудь нормативах это конкретно определено?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (Главгосэнергонадзор 21 декабря 1984 г.) была глава Глава Б3.10. Работы в электроустановках, связанные с подъемом на высоту.

    Этот документ был заменён на ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, который имеет в списке термин "Работа на высоте".

    Работа на высоте - работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната. Данные работы регламентируются нормативами из Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте. ПОТ РМ-012-2000.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения