baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Кто должен маркировать электрощиты?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Кто должен маркировать электрощиты?

    Кто должен делать маркировку и схемы в электрощитах (ВРУ, ШР, ШС и т. д.)? Электромонтажники говорят, что это делают пусконаладчики (кто делает испытания и измерения). В каком нормативном документе это прописано? Дело доходит до суда. Искал НТД, ничего нет про то, кто что делает.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Кто должен делать маркировку и схемы в электрощитах (ВРУ, ШР, ШС и т. д.)?
    Эту маркировку осуществляет сборщик (изготовитель) щитов. Кто осуществлял сборку щитов тот и обязан наносить маркировку.

    ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

    6.3.27 Провода внутренних цепей должны иметь на концах цифровую маркировку в соответствии с электрическими схемами ВРУ. Маркировка должна составлять резкий контраст с цветом изоляции проводов, быть стойкой к истиранию и легкочитаемой. На концах сборных фазных шин, если иное не указано на схемах, следует наносить знаки L1, L2, L3.

    6.4.6 Зажимы для РЕ- и N-проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами.

    6.4.7 Зажимы для присоединения защитных РЕ- или PEN-проводников питающих сетей должны иметь маркировку знаком заземления . Размеры знака и способ выполнения — по ГОСТ 21130.

    6.4.8 Если присоединение фазных проводников отходящих распределительных и групповых цепей, а также внешних проводников цепей управления непосредственно к выводам аппаратов затруднено, то следует предусматривать промежуточные зажимы, соединяемые с этими выводами проводниками внутренних цепей. Эти зажимы для удобства присоединения внешних проводников следует размещать над нулевой рабочей шиной в непосредственной от нее близости. Они должны обеспечивать присоединение внешних проводников тех же сечений, что и выводы аппаратов, с которыми они соединены. Зажимы следует маркировать порядковыми номерами.

    6.5.16 Аппараты и комплектующие элементы ВРУ должны иметь маркировку в соответствии с принципиальной электрической схемой.
    Маркировка должна быть стойкой и доступной для чтения и может выполняться на корпусах аппаратов и комплектующих элементах или рядом с ними.

    6.7.13 Конструкция ВРУ должна обеспечивать безопасность выполнения квалифицированным персоналом следующих операций без снятия напряжения:
    - визуальную проверку аппаратов, их технических данных, зафиксированных на паспортных табличках;
    - замену плавких вставок предохранителей;
    - настройку реле времени на соответствующий режим работы;
    - поиск повреждений с применением специальных приборов (индикаторов напряжения, вольтметров и др.);
    - проверку маркировки проводников.

    6.11 Маркировка
    6.11.1 Каждое однопанельное и шкафное ВРУ и каждая панель многопанельного ВРУ должны иметь паспортную табличку со стойкой маркировкой, закрепленную на двери с наружной стороны.

    6.11.2 Размеры маркировочных знаков и способ их нанесения устанавливаются в технической документации на ВРУ конкретных типов.

    6.11.3 На паспортной табличке должны быть приведены следующие данные:
    1) наименование изготовителя или его товарный знак;
    2) знак соответствия;
    3) обозначение типа;
    4) номинальное напряжение;
    5) номинальный ток ВРУ (панели ВРУ);
    6) степень защиты;
    7) знак для ВРУ класса II;
    8) масса ВРУ или панели;
    9) обозначение технических условий;
    10) год изготовления;
    11) другие технические данные по усмотрению изготовителя.

    6.12.2 Изготовитель должен приводить в эксплуатационных документах следующие основные сведения о ВРУ:
    1) наименование изготовителя;
    2) данные о сертификации;
    3) область применения и условия эксплуатации;
    4) климатическое исполнение;
    5) тип ВРУ______________________; обозначение типа
    6) номинальное напряжение;
    7) номинальная частота;
    8) номинальные токи ВРУ и панелей многопанельных ВРУ;
    9) номинальные токи аппаратов (вводных и защитных распределительных и групповых цепей);
    10) номинальные рабочие токи аппаратов по перечислению 9, исходя из условий допустимого нагрева;
    11) предельная коммутационная способность автоматических выключателей и отключающая способность предохранителей (по данным изготовителя);
    12) номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения;
    13) номинальный и максимальный токи счетчиков;
    14) степень защиты по ГОСТ 14254;
    15) класс защиты по ГОСТ Р МЭК 536;
    16) сечения и количество проводников питающей сети, присоединяемых к ВРУ;
    17) электрическая схема ВРУ;
    18) указания по монтажу, включая указания по присоединению ВРУ в электроустановках с различными типами заземления систем;
    19) указание мер безопасности при эксплуатации;
    20) габаритные и установочные размеры;
    21) масса ВРУ и отдельных панелей многопанельного ВРУ.

    6.13 Комплектность
    Комплектность устанавливается в технических условиях на ВРУ конкретных типов.
    Поставляемые ВРУ должны сопровождаться сертификатом соответствия.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

    6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.

    6.2.26 Маркировка аппаратов, устанавливаемых в оболочки потребителем согласно 5.2, должна производиться по 6.2.25 средствами, поставляемыми изготовителями оболочек щитков (самоклеющиеся номера, бланки таблиц и т.п.).

    6.3.9 Зажимы по 6.3.1б, в для проводников групповых цепей должны иметь маркировку, аналогичную маркировке защитных аппаратов по 6.2.25 этих цепей, и располагаться в местах, удобных для присоединения проводников.

    6.3.10 Зажимы по 6.3.1б, в для присоединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников питающей цепи должны иметь соответствующую маркировку N и РЕ. Указанная маркировка может быть нанесена на соединительные элементы (шины по 6.3.8), на которых устанавливаются зажимы.

    6.7.7 Проводники внутренних цепей должны иметь маркировку в соответствии с электрической схемой. Эти обозначения следует наносить на концах проводников.


    6.9 Маркировка
    6.9.1 Каждый щиток должен иметь паспортную табличку со стойкой маркировкой, расположенную в удобном для чтения месте.
    Размеры маркировочных знаков и способы их нанесения устанавливаются в технических условиях на щитки конкретных типов.

    6.9.2 В паспортной табличке должны быть приведены следующие данные:
    1) наименование изготовителя или его товарный знак;
    2) знак соответствия;
    3) обозначение типа;
    4) номинальное напряжение;
    5) номинальный ток щитка;
    6) номинальная частота;
    7) степень защиты;
    8) обозначение технических условий;
    9) год изготовления;
    10) знак для щитков класса II;
    11) другие технические данные по усмотрению изготовителя.

    6.9.3 На табличках щитков, предназначенных для экспорта, должны быть приведены маркировочные данные, предусмотренные ГОСТ 18620.

    6.10 Основные сведения о щитках, приводимые в эксплуатационном документе

    6.10.1 Эксплуатационным документом по ГОСТ 2.601 для щитков следует считать Руководство по эксплуатации, если иное не предусматривается в технических условиях на щитки конкретных типов.

    6.10.2 Изготовитель должен приводить в эксплуатационном документе следующие основные сведения:
    1) наименование изготовителя;
    2) сведения о сертификации;
    3) обозначения нормативного документа, по которому выпускаются щитки;
    4) область применения щитков и условия их эксплуатации;
    5) климатическое исполнение щитков;
    6) тип щитка;
    7) номинальное напряжение;
    8) номинальная частота;
    9) номинальные токи вводного и защитных аппаратов групповых цепей;
    10) номинальный ток щитка и номинальные рабочие токи защитных аппаратов групповых цепей;
    11) значения тока щитка и защитных аппаратов по 5.5;
    12) номинальная отключающая способность автоматических выключателей и отключающая способность предохранителей;
    13) номинальный и максимальный ток счетчика;
    14) номинальный отключающий дифференциальный ток устройства защитного отключения;
    15) значение тока короткого замыкания для щитков по 6.8.7;
    16) степень защиты щитков по ГОСТ 14254;
    17) класс щитков по ГОСТ Р МЭК 536;
    18) сечения проводников питающей цепи, присоединяемых к щитку;
    19) электрическая схема щитка;
    20) схемы щитка с присоединением к питающим сетям по 1.2;
    21) указания по монтажу;
    22) указания мер безопасности при эксплуатации;
    23) габаритные и установочные размеры, а также необходимые размеры ниши для встраиваемой части щитков;
    24) масса щитка;
    25) условия транспортирования и хранения.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Электромонтажники говорят, что это делают пусконаладчики (кто делает испытания и измерения).
    Пусконаладчики проверяют электроустановку на соответствие действующим требованиям НТД и никакой маркировки делать не обязаны. Электромонтажники обязаны маркировать кабельные линии, которые они прокладывают и подключают в щитах. Если электромонтажники осуществляют сборку или реконструкцию щитов, то они обязаны выполнить маркировку в соответствии с принятой и согласованной однолинейной схемой.

    СНИП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
    3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
    3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
    3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
    На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50—70м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
    На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
    На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.

    ПУЭ, п. 2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения