Можно ли обязать машиниста насосных установок 5-го разряда обязать производить оперативные переключения в высоковольтном распределительном устройстве насосной? Если согласно ЕТКС, то получается, что электромонтер вовсе не нужен.
Можно ли обязать машиниста насосных установок 5-го разряда обязать производить оперативные переключения в высоковольтном распределительном устройстве насосной? Если согласно ЕТКС, то получается, что электромонтер вовсе не нужен.
А какая группа по электробезопасности у машиниста? В соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), машинист насосных установок 5-го разряда обязан знать:
- устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой мощности, оснащенных двигателями, насосами и трубонасосами различных систем;
- конструкцию и схему расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и фильтров;
- график водоснабжения обслуживаемого участка;
- способы защиты электрооборудования от перенапряжения;
- правила производства работ без снятия напряжения в электросетях;
- устройство, назначение и применение сложного контрольно-измерительного инструмента;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы IV) и противопожарной защиты.
В соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), пункт 1.3.1., оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно-ремонтный персонал, допущенный распорядительным документом руководителя организации.
А в пункте 1.3.2. устанавливается, что в электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.
Так непонятно, оперативные переключения (например в РУ-6кВ с одного ввода на другой) имеет право выполнять машинист Н.У.? Согласно ПТЭЭП машинист Н.У. относится к ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу, а оперативный персонал, который согласно п. 1.3.1. МПОТ ЭЭ должен выполнять оперативные переключения относится к ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ персоналу. Согласно ЕТКС, в обязанности машиниста Н.У. входит - обслуживание трансформаторных подстанций. Входит ли в это обслуживание производство оперативных переключений? В ЕТКС электромонтера по РиО ЭЭ четко прописано - выполнение оперативных переключений. С группами по Э/Б все понятно, но вот нужен ли тогда на насосной электромонтер?
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.02.2014 в 13:17.
Электротехнологический персонал может считаться электротехническим, если не требуется его разделения. ПТЭЭП, п. 1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.
Перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.
Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому директору присвоение группы по электробезопасности не требуется. Однако, если указанные работники ранее имели группу по электробезопасности и хотят ее подтвердить (повысить) или получить впервые, то проверка знаний проводится в обычном порядке как для электротехнического персонала.
________________
* В дальнейшем, под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения.
Руководитель потребителя может разработать должностную инструкцию, где в обязанности машиниста насосных установок будет вменяться оперативное переключение. ПТЭЭП, п. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала;
п. 1.5.9. Система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем Потребителя и документально оформляется.
п. 1.5.21. Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.
Численность рабочих, занятых обслуживанием, лежит в юрисдикции руководителя потребителя, который вправе самостоятельно решать количество штатных единиц, основываясь на безопасном обслуживания электроустановки, требованиями охраны труда и экономической целесообразностью.