baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Обязательно ли бетонировать устанавливаемые опоры уличного освещения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Обязательно ли бетонировать устанавливаемые опоры уличного освещения?

    Обязательно ли бетонировать устанавливаемые опоры уличного освещения или можно выполнять послойное трамбование грунта? Опора высотой 8 м + 2 м в грунт, диаметр 159-219. вес 220 кг, кабель в земле. Заказчик требует бурение под эту опору отверстие диаметром 500 мм и бетонирование на всем протяжении 2000 мм. На изменения в проект не согласен, хотя проектировщики не против.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Опора металлическая? Какая структура грунта? Почему проектировщики не делают все необходимые расчёты? Посмотрите схему устройства бетонного основания опор наружного освещения в статье Электромонтаж наружного освещения (уличного освещения), установка опор наружного освещения

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Обязательно ли бетонировать устанавливаемые опоры уличного освещения или можно выполнять послойное трамбование грунта?
    Думаю, что в Вашем случае придётся установить бетонное основание в обязательном порядке.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На изменения в проект не согласен, хотя проектировщики не против.
    А почему не согласны? Не боитесь, что опора упадёт на головы прохожих?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения