    Сколько распределительных коробок допустимо устанавливать?

    Сколько распределительных коробок допустимо устанавливать на одной линии (розеточной, освещения)? Я конечно понимаю, что чем меньше соединений на линии, тем она надежней, но хотелось бы узнать, если какие либо нормы учитывая то, что коммутация будет производиться в соответствии с ПУЭ сваркой или опрессовкой?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Сколько распределительных коробок допустимо устанавливать на одной линии (розеточной, освещения)?
    Всё индивидуально и количество соединительных коробок определяется в дизайн-проекте. Электротехнический расчёт линии должен быть обязательно. Экономический расчёт и здравый смысл приветствуется.

    коммутация будет производиться в соответствии с ПУЭ
    Правильно.

    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

    2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

    2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

    2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

    Кроме того,

    7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий.Часть 7 Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения, при этом должны выполняться следующие требования:
    - электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IРХ7;
    в зоне 1 - IРХ5;
    в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    - в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    - в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    - в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    - в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Всё индивидуально и количество соединительных коробок определяется в дизайн-проекте. Электротехнический расчёт линии должен быть обязательно. Экономический расчёт и здравый смысл приветствуется.
    Полностью согласен! Всё индивидуально и без фанатизма.