baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СИПом от ВРУ до этажного щитка по фасаду. Чем пройти по подъезду?

  1. #1
    blind
    Гость

    СИПом от ВРУ до этажного щитка по фасаду. Чем пройти по подъезду?

    Здравствуйте Уважаемые участники форума!

    Задача следующая.
    Дано: дом 58- го года постройки,3 подъезда , 3 этажа, по 2 квартиры на этаже. Стояки старые и слабенькие.
    Необходимо проложить новый провод от ВРУ (1 этаж второго подъезда) в третий подъезд. Щитки и счетчики находятся в подъезде на этаже. Щитки накладные металлические.
    Предложили следующий вариант. 3 провода СИП на каждый этаж по фасаду, затем через стену в подъезд. В ПУЭ не рекомендуют СИП для прокладки в помещениях, но и нет четких указаний как выполнять такие вводы.
    Прошу помощи опытных мастеров. Как лучше реализовать такую задачу?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Предложили следующий вариант. 3 провода СИП на каждый этаж по фасаду, затем через стену в подъезд. В ПУЭ не рекомендуют СИП для прокладки в помещениях, но и нет четких указаний как выполнять такие вводы.
    Кто предложил? Вам требуется перетягивать стояки и прокладывать по существующим каналам. СИП не предназначен для использования в распределительной сети здания. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

    ГОСТ Р 52373-2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
    1. Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и самонесущие защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее - провода).
    Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения