baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Зазор между кабелем и сгораемой конструкцией

  1. #1
    Dima32
    Гость

    Зазор между кабелем и сгораемой конструкцией

    На каком расстоянии должен проходить кабель в гофре (по кирпичной стене) от деревянного потолка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

    2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.

  3. #3
    Dima32
    Гость
    Еще вопрос. При пересечении кабельной трассы с деревянной конструкцией кабель необходимо проложить через металлическую гильзу. Нужно ли при этом делать торцевые выступы гильзы в стороны от деревянной перегородки? Если да, то какого размера? Или же можно обрезать гильзу заподлицо с перегородкой?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Нужно ли при этом делать торцевые выступы гильзы в стороны от деревянной перегородки? Если да, то какого размера? Или же можно обрезать гильзу заподлицо с перегородкой?
    Обрезать гильзу нельзя, необходимо делать выступы по 10 мм с каждой стороны. ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

  5. #5
    Dima32
    Гость
    Большое спасибо! Я все понял.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Добавлю. Для того, чтобы не повредить внешнюю изоляцию кабеля гильзу надо оконцевать пластиковыми втулками. Такие втулки выпускают различных размеров, которые соответствуют внутренним диаметрам труб.


  7. #7
    Dima32
    Гость
    А я думал зенковку сделать, чтобы не повредить кабель. Спасибо за информацию, за втулки не знал, что такие есть.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    А я думал зенковку сделать, чтобы не повредить кабель. Спасибо за информацию, за втулки не знал, что такие есть.
    Чтобы не покупать пластиковые втулки, можно взять гильзу на размер больше гофрированной трубы и прокладывать кабель через втулку в гофре.

  9. #9
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Чтобы не покупать пластиковые втулки, можно взять гильзу на размер больше гофрированной трубы и прокладывать кабель через втулку в гофре.
    Тоже вариант. Спасибо, учтем!

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    и прокладывать кабель через втулку в гофре
    Извините, ошибочно написал "через втулку", хотел сказать, что тогда кабель можно прокладывать через гильзу в гофре без дополнительной защиты при помощи втулок. Надеюсь Вы поняли так, как я хотел сказать?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения