baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как подключить генератор?

  1. #1
    SSP
    Гость

    Как подключить генератор?

    В доме 3 ф., но вот купил генератор на 1 ф. и теперь ума не приложу как подключить его к эл.щитку дома. Слышал, что есть разлиные реле и пр.

    Просьба помочь советом, как безопасно сделать подключение 1 ф. генератора к 3 ф. щитку. Генератор буду включать вручную!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Посмотрите вот эту схему переключения питания сеть-генератор в щите ВРУ:


  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от SSP Посмотреть сообщение
    Слышал, что есть разлиные реле и пр.
    Реле в этой схеме не требуется. Для коммутации в ручном режиме используется реверсивный рубильник. Вот он:


    Какая система заземления используется в доме? Схема приведена для системы заземления TN-C-S.

    На каком расстоянии от щита ВРУ будет установлен генератор?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения