Тема: Через какое расстояние нужно ставить анкерные опоры?

  1. #1
    vladimir.erohin.90
    Гость

    Через какое расстояние нужно ставить анкерные опоры?

    Длина ВЛИ-0,4 кВ составляет около 350 м. Вначале и в конце стоят по одной анкерной опоре (А29), по трассе есть пара угловых промежуточных опор (УП29), остальные просто промежуточные (П29). Провод Сип-2 4х25+1х35. Нормальной ли будет натяжка только на первой и последней опорах, остальные снабжены комплектами промежуточного подвеса (монтажники говорят что все и так нормально, но у меня есть сомнения). И по заземлению подскажите сколько опор заземлять, только анкерные или еще какие-то придется?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    монтажники говорят что все и так нормально, но у меня есть сомнения
    Проект не заказывали? Экономите средства?

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Нормальной ли будет натяжка только на первой и последней опорах, остальные снабжены комплектами промежуточного подвеса
    Кто производил расчёты?
    ПУЭ, п. 2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала. Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
    1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
    2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
    3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
    4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
    Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными;
    опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных типов.

    п. 2.4.53. Опоры ВЛ должны рассчитываться по первому и второму предельному состоянию в нормальном режиме работы ВЛ на климатические условия по 2.4.11 и 2.4.12.
    Промежуточные опоры должны быть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
    одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые гололедом, и на конструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом (по 2.4.12);
    на нагрузку от тяжения проводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом допускается учет отклонения опоры под действием нагрузки;
    на условную расчетную нагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и направленную вдоль оси ВЛ.
    Угловые опоры (промежуточные и анкерные) должны быть рассчитаны на результирующую нагрузку от тяжения проводов и ветровую нагрузку на провода и конструкцию опоры.
    Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжения проводов смежных пролетов и поперечную нагрузку от давления ветра при гололеде и без гололеда на провода и конструкцию опоры. За наименьшее значение разности тяжения следует принимать 50 % наибольшего значения одностороннего тяжения всех проводов.
    Концевые опоры должны быть рассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов.
    Ответвительные опоры рассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    И по заземлению подскажите сколько опор заземлять, только анкерные или еще какие-то придется?
    Кошмар! А Вы кем приходитесь на этом объекте? Заказчик? Тогда почему нанимаете монтажников и проводите работы "на глазок"?
    ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.

    п. 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений.
    Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.

  3. #3
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Спасибо за подробный развернутый ответ. Вопрос был задан подобным образом для того чтобы получить ответ которым я смогу аргументировать целесообразность тех или иных решений по количеству опор и по заземлению (если честно не силен в пунктах ПУЭ и не всегда знаю на какой можно сослаться). Расчет ВЛ на нагрузки вообще никогда не делаем, мне проще заложить лишнюю опору чем тратить время на расчет (оплата проекта все равно не увеличится). Стойки применяем всего двух видов СВ-95-3,5 и СВ-110-5 ( для 0,4 и 10 кВ соответственно), других не покупают. В линии заземлены анкерные и угловые промежуточные опоры, по п. 1.7.102 все проходит. А на счет монтажников, так даже таких как есть трудно найти. Еще раз спасибо за ответ.