baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Возможна ли скрытая проводка в сауне?

  1. #1
    Ник
    Гость

    Вопрос Возможна ли скрытая проводка в сауне?

    Здравствуйте, возможно ли прокладывать кабель РКГМ под штукатурку.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Ник Посмотреть сообщение
    возможно ли прокладывать кабель РКГМ под штукатурку
    Кабель РКГМ не предназначен в качестве электропроводки, он необходим для подключения бытовых электронагревательных приборов, а также электроплит, духовых шкафов, термошкафов и других устройств, всюду, где проводка подвергается воздействию температуры. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

    В электроустановке должен применяться кабель с индексом "нг-LS". ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», таблица 2:
    1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
    2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
    3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
    4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
    5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
    6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

    ПУЭ, п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Ориентируйтесь на термостойкие провода и кабели отечественного производства:

    1. ПРКС — провода с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины. ТУ 16.К02-42-2010 (Рыбинсккабель)
    2. Кабели марки ЭНЕРГОТЕРМ-200 выпускается по ТУ 3580-001-57058781-2004. ("КБ-ЭНЕРГО-ПРОЕКТ")

    или иностранного производства:

    1. Helukabel THERMFLEX 180 EWKF
    2. Серия проводов и кабелей Lappkabel ÖLFLEX® HEAT 180
    3. Есть и другие производители, представленные в России.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения