Тема: Прокладка кабеля 380В

  1. #1
    ПалСаныч
    Гость

    Прокладка кабеля 380В

    К нашему дому на уровне второго этажа проложили кабель от дворовой подстанции, для подключения находящегося на первом этаже автомагазина. Кабель 380 В, прямо над моим окном. Подскажите разрешено ли прокладывать кабельные линии к многоквартирным домам открытым способом, да еще и через дворовую проезжую дорогу.


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ПалСаныч Посмотреть сообщение
    Кабель 380 В, прямо над моим окном.
    Видок можно сказать подпорчен. Неужели энергетики не нашли другого варианта прокладки? Не захотели заморачиваться? На каком расстоянии СИП от окна? Растояния регламентируются требованиями ПУЭ, п. 2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,0 м - до балконов, террас и окон;
    0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.

    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

    Цитата Сообщение от ПалСаныч Посмотреть сообщение
    Подскажите разрешено ли прокладывать кабельные линии к многоквартирным домам открытым способом, да еще и через дворовую проезжую дорогу.
    Разрешено. ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.