Какое сечение проводов должно быть от автоматов до счетчика, если отпускаемая мощность 15 кВт и автоматы на 25 ампер? Нулевой провод монтируется на корпус или как?
Какое сечение проводов должно быть от автоматов до счетчика, если отпускаемая мощность 15 кВт и автоматы на 25 ампер? Нулевой провод монтируется на корпус или как?
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 28.03.2011 в 15:23. Причина: Правила Пользования Форумом, п. 2.7.
марс, Ваш заголовок для этой темы "прямое подключение 3 фазного счетчика меркурий 231" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.
На основании таблицы 1.3.4, допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами, Вам необходимо подключать провода сечением 4 мм2.
N-проводник подключают к главной заземляющей шине ГЗШ или шине РЕ.