baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Нужно ли переводить МКД с 220В на 380?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Нужно ли переводить МКД с 220В на 380?

    Здравствуйте, нужно ли переводить многоквартирный жилой дом (2 этажа, 1 подъезд всего 8 кв.) с 220В на 380В? Сейчас дом запитан от 220В, при проведении капитального ремонта мы обязаны перевести его на 380в?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Трёхфазный ввод более надёжен и экономичен с точки зрения распределения нагрузки, которые должен посчитать проектировщик.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д, спасибо за помощь.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения