    Как нарастить толщину провода заземления для подключения к ЗУ

    Добрый день -
    Болтовой зажим провода заземления к стержням, что входит в комплект ЗУ, явно предполагал более толстый провод, чем протянул я. В итоге мой 16мм2 в разъеме болтается и зажаться не сможет. Чем можно нарастить толщину провода в месте зажима для нормального контакта? Я предполагаю взять ВВГ какой нибудь 2.5мм2 и плотно обмотать жилу.
    Посоветуйте, пожалуйста.

    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Зажим, скорее всего, рассчитан на присоединение катанки. Установите на заземляющий проводник гильзу. В этом случае проводник в зажиме можно будет закрепить надежно.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    рассчитан на присоединение катанки
    Михаил, думаю не рассчитан.



    Да и обжать мне 16й нечем. Есть еще варианты?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Зажим рассчитан на катанку или на стальную полосу 40х4.

    Установите в зажим аолосу нужной длины, чтобы она выходила на поверхность. Сделайте в полосе отверстие пол болт М8 или М10.

    Если проводник моножильный, сформируйте кольцо и крепите болтом с усиленными шайбами е полсе.

    Если проводник многопроволочный, то установите наконечник с нужным размером отверстия на лопатке.

    Других надежных способов крепления заземляющего проводника нет.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил, у меня нет в комплекте полосы. Есть только стержни и зажим. Проводник моножильный 16мм2.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Полосу мржно купить отдельно.

  7. #7
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Полосу мржно купить отдельно
    Согласен, в крупных городах, думаю, не проблема. Постараюсь в ближайшем мелком поискать. Какие у нее должны быть характеристики? Какой болт должен быть - нержавейка, вероятно. Шансов найти мало, но постараюсь.

  8. #8
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил, простите - я не до конца описал ситуацию. Заземляющий проводник не заканчивается креплением на заземляющем штыре. Он идет неразрывно дальше и будет крепиться к металлическому забору в качестве вспомогательной меры.
    Как Вам вариант, если я сделаю петлю и затяну под один из стягивающих болтов самого крепления?

    Глянул на чертеж крепления. В части зажима провода указан диаметр 6 мм. Странно мне стало - туда же даже 25мм2 провод не зажмется. Интересно, под какой провод производитель делал этот зажим.
    Последний раз редактировалось Andrew898; 30.07.2018 в 22:05.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Стальная полоса 40х4 - товар ходовой. Купить ее можно и на рынке и на ближайшей металлобазе. Полоса должна быть оцинкованная.

    Забор подключить к заземлителю можно при двух условиях:
    - если конструкция забора обеспечит непрерывность электрической цепи

    - если части опор забора, находящиеся в земле не имеют окраски.

    Подключение заземляющего устройства выполняйте болтовым соединением на стальной полосегз: отдельно забор, отдельно ГЗШ (шина РЕ) в щите ВРУ.

  10. #10
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо, Михаил. Полоса только черная, оцинкованной, медной - в моей дыре нет. Тут к Вам вопрос - если я черный металл залужу - это подойдет?
    Забор сварной секционный и удовлетворяет условиям.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    отдельно забор, отдельно ГЗШ (шина РЕ) в щите ВРУ
    Хочу уточнить, поскольку не понял. Провод ЗУ пойдет неразрывно, начиная от шины PE в ВРУ до стержней и заканчивается на заборе. Что означает отдельно забор, отдельно ГЗШ? Разве не все заземлители должны к ней подключаться?