baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Нужно ли заделывать места проходов кабельных линий не горючими материалами?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Нужно ли заделывать места проходов кабельных линий не горючими материалами?

    Здравствуйте! При проходе через каналы в стенах кабелей марки ВВГнг-LS, нужно заделывать места проходов (на фото показал красным) негорючим материалом? Или зазоры между гильзой и кабелем? И что это за материал должен быть?

    На фото щиты старые, потом будут меняться вместе со стояками.Каналы.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно заделывать места проходов (на фото показал красным) негорючим материалом?
    Павел, есть требования ПУЭ относительно заделки кабельных проходов.

    2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

    Аналогичные требования содержатся ещё в целом ряде НТД, но никакой принципиальной разницы в этих требованиях нет. Они одинаковы, просто сформулированы по-разному.

    Речь идёт о проходах проводов и кабелей, которые могут быть сделаны в стенах, перегородках, перекрытиях. Предел огнестойкости кабельного прохода должен быть не менее предела огнестойкости той конструкции, в которой он сделан.

    Теперь смотрите на свою фотографию. На ней показан этажный учётно-распределительный щит, который расположен в нише электроблока (электропанели). Электроблок - специальная конструкция, которая имеет вот такой вид:



    Есть конструкции других размеров и типов, но общий принцип сохраняется везде. Каналы для протяжки кабелей изготовлены на заводе изготовителе. Внутри канала могут быть установлены (на заводе) пластиковые или металлические трубы, которые предотвращают разрушение краёв каналов.

    Электроблоки устанавливают друг над другом в количестве равном количеству этажей в доме. В итоге получается сквозная конструкция, которая обеспечивает вертикальную прокладку проводов и кабелей стояка. Силовые и слаботочные линии прокладываются отдельно друг от друга. Таким образом, электроблок и каналы в нём не являются кабельным проходом, в том смысле, который содержит п. 2.1.58. Эти каналы не проходят сквозь стены, перекрытия и перегородки, они ничего не пересекают.

    Точного определения стояка нет, но есть довольно чёткие формулировки, которые надо иметь в виду. Посмотрите вот эту тему: Есть ли определение электрического стояка?

    Таким образом заделка входных и выходных отверстий в каналах электроблоков не требуется.

    Теперь смотрим Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений

    1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.

    2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

    3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.

    4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

    5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.

    6. Утратила силу.

    7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

    8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

    9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

    10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.

    11. Утратила силу.

    12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования.

    13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

    Обратите внимание на п. 7 статьи 82. Речь там идёт о проходах через строительные конструкции, причём предел огнестойкости конструкции нормирован (эти требования есть в 123-ФЗ). Нередко инспекторы пожнадзора осматривая стояки фиксируют нарушение, если отверстия каналов не имеют заделки. У инспекторов есть любимая забава. Зажигается спичка и подносится к отверстию канала. Многозначительный взгляд: "Тяга!" Приходится объяснять, что кабели применяются с оболочками и изоляцией, которые не поддерживают горение (нг), щиты этажные соответствуют ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. В этом ГОСТ есть требования для щитов, которые качаются вопросов пожарной безопасности:

    7.2 Пожарная безопасность щитков должна обеспечиваться мерами, предусмотренными 6.2.3, 6.2.4, 6.6.3, 6.6.5, 6.8.1, 6.8.4, 6.8.5 настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.007.0.

    И так далее со всеми остановками.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или зазоры между гильзой и кабелем?
    Различают два вида заделок - внешняя и внутренняя. Внешняя - заделка между стенкой канала и, например, трубой. Внутренняя - заделка канала, в котором проложен кабель.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И что это за материал должен быть?
    Это должен быть материал, который, в первую очередь, имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТ 53310. Материалов для заделки кабельных проходок много: герметики, мастики, смеси и проч. Рекламировать не буду. Если нужны уточнения, пишите в личку.

    НЕ используйте огнестойкую монтажную пену. Она совсем не для этого, тем не менее, повсеместно используется для заделок. Это ошибка. Проблема в том, что а) в НТД нет никаких указаний на материал; б) неправильно понимается сам смысл герметичной огнестойкой заделки. Упор делается на слово "огнестойкий".

    Смотрите, что пишут в НТД:

    1. ПУЭ п. 2.1.58 уже привёл.

    2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

    Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям.

    4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

    3. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

    5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

    4. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»

    5.25 После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

    5. ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

    4.1 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов, выполненные в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарных преградах, должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.

    4.2 Конструкция проходок должна обеспечивать возможность замены и (или) дополнительной прокладки проводов, кабелей, возможность их технического обслуживания.

    Нет указаний на материал уплотнения, соответственно, огнестойкая монтажная пена "подходит".

    Смотрим снова СП 2.13130.2012, там есть ссылка на ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость.

    Есть определение:

    проходка кабельная: конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени. Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы.

    Соответственно, материал для уплотнения кабельных проходок должен соответствовать требованиям данного ГОСТ.

    Огнестойкие пены испытываются по ГОСТ 30247.1-94 на огнестойкость, а также по ГОСТ 30244-94, 30402-96, 12.1.044-89 для определения свойств пожарной опасности материалов. Испытаний по ГОСТ 53310 нет.

    Огнестойкая монтажная пена, как и обычная, имеет горючую пенополиуретановую основу. Огнестойкой эта основа становится после того, как в состав вводят специальные добавки (антипиреновые и пламягасящие). И, действительно, пена не горит. В этом и скрыта ошибка. При воздействии высокой температуры (пламя, например) пена начинает плавиться и стекать по кабелю. Стекая, пена открывает проход, который должна надёжно закрывать. В открывшееся отверстие беспрепятственно проникает огонь.

    Второе несоответствие - назвать эту монтажную пену легкоудаляемым материалом не представляется возможным.

    Монтажная огнестойкая пена применяется только для обработки стыков, швов и прочего в тех местах, где необходимо обеспечить соответствующие условия по огнестойкости конструкции. Для кабельных проходок она не подходит. Ещй одно неприятное свойство этой пены - разрушение под воздействием УФ. Чтобы защитить пену от воздействия солнечного излучения её покрывают герметиками или слоем штукатурки. Так что не повторяйте чужих ошибок.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения