baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Какой нужен 3-полюсной автоматический выключатель?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой нужен 3-полюсной автоматический выключатель?

    Какой нужен 3-полюсной автоматический выключатель, т.е. его значение, если потребляемая номинальная мощность потребителя, например электропечи, равна 15 кВт?

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какой нужен 3-полюсной автоматический выключатель, т.е. его значение, если потребляемая номинальная мощность потребителя, например электропечи, равна 15 кВт?
    АВ 25Ампер.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    15000/380/1,73=22,8 А, соответственно устанавливаем автоматический выключатель на 25 А.

  4. #4
    Виктор1971
    Гость
    [QUOTE=Макс;11253]15000/380/1,73=22,8 А , Объясните пожалуйста что такое 1.73 в этой формуле?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Корень из 3

  6. #6
    Виктор1971
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Корень из 3
    Тогда по другому спрошу-откуда эта формула и где применяется на практике?

  7. #7
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    откуда эта формула
    из учебника по электротехнике
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    где применяется на практике
    вам только что продемонстрировали её применение
    вот пару примеров для наглядности

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения