Можно ли к плафону подсоединить розетку для того, чтобы она работала только при включенном выключателе?
			
			
			
			 
			
				Можно ли к плафону подсоединить розетку для того, чтобы она работала только при включенном выключателе?
			
			
			
			 
			
				Непонятно предназначение этой розетки. Для чего её запитывать от светильника? Что собираетесь подключать к розетке? Какой кабель проложен до светильника? Какой аппарат защиты установлен на групповой линии этого светильника?
Получив ответы на эти вопросы, Вы получите ответ "Можно ли к светильнику подсоединить розетку?".
СП 31-110-2003, 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
в подвальной коомнате очень сыро.Хочу подключить радиатор.Уходя свет выключил и радиатор тоже.
			
			
			
			 
			
				Подключить то можно, можно делать всё, но некоторые вещи только один раз, например есть цианистый калий или испытывать гельётину на себе.
А если серьёзно то:
1. нагреватель обладает мощностью гораздо бельшей чем лампочка соответственно может не выдержать проводка и выключатель;
2. сырое помещение-подвал необходимо как минимум наличие узо и контура заземления;
3. надо обратиь внимание на класс защиты нагревателя, должна быть как минимум двойная изоляция, герметичное исполнение токоведущих частей, доплнительное заземление.
и ещё целая куча пунктов.
Лучше провести отдельное нормальное питание с учетом требований безопасности и через реле завязать каллорифер с выключателем освещения. Если так хочется автоматизировать включение-выключение каллорифера.