Здравствуйте!
В ПУЭ п.2.5.129 сказано, что3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппаратыи больше дополнительно ничего не сказано.Сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ и выше, указанных в п. 3, должны быть не более приведенных в табл. 2.5.19, а для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом.
В ПТЭЭП в таблице 35 дополнительно указано, что
Чему в данному случае стоит верить? Какой документ является главенствующим и почему?Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ 3- 35кВ: 250/Iр**, но не более 10.
Спасибо.



Ответить с цитированием

