Тема: Дети, это до какого возраста?

  1. #1
    Vasiliy
    Гость

    Дети, это до какого возраста?

    В ПУЭ, п. 6.6.30 ч3. говорится:

    Штепсельные розетки должны устанавливаться в школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
    Дети, это до какого возраста. Можно ли считать музыкальное училище (не школу) учреждением с помещениями для пребывания детей?

    З.Ы. В каком нормативе/законе определяется возраст "детей"?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Можно ли считать музыкальное училище (не школу) учреждением с помещениями для пребывания детей?
    Училища, техникумы, институты и другие образовательные учреждения, в который пребывают несовершеннолетние, должны выполнять требования ПУЭ, п. 6.6.30, если даже там находится 1 ученик, или в будущем планируется зачислить такового.
    Так же есть требования ПУЭ о установки розеток в квартирах и иных помещениях, где могут пребывать дети, снабженных устройством закрывающее гнезда розеток. п. 7.1.49. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.