baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как восстановить паспорт на контур заземления?

  1. #1
    Васяха
    Гость

    Как восстановить паспорт на контур заземления?

    Уважаемые формумчане! Как восстановить паспорт заземления. Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68 года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Васяха Посмотреть сообщение
    как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема
    Надо откопать горизонтальный заземлитель и тогда можно будет определить место установки вертикальных заземлителей, их количество, и состояние конструкции контура заземления. Только после проверки можно будет выписать (официально) паспорт на контур заземления.

  3. #3
    Васяха
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Надо откопать горизонтальный заземлитель и тогда можно будет определить место установки вертикальных заземлителей, их количество, и состояние конструкции контура заземления. Только после проверки можно будет выписать (официально) паспорт на контур заземления.
    Простите, а как откопать, если весь двор заасфальтирован? Мы не так богаты, чтобы потом еще заново асфальт класть.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Васяха Посмотреть сообщение
    Простите, а как откопать, если весь двор заасфальтирован?
    Так и откапывают. Вскрывают асфальт и раскапывают конструкцию контура заземления.
    Цитата Сообщение от Васяха Посмотреть сообщение
    Мы не так богаты, чтобы потом еще заново асфальт класть.
    Извините, но в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) четко прописаны эти действия, тем более, что у Вас контур заземления установлен давно и нет паспорта на него.
    ПТЭЭП
    2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
    2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
    2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта (кроме ВЛ в населенной местности - см. п.2.7.11), определяется решением технического руководителя Потребителя.
    2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя; для ВЛ в населенной местности вскрытие производится выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
    2.7.12. В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта. При вскрытии фунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. Результаты осмотров должны оформляться актами.

  5. #5
    Игорь
    Гость
    В ПУЭ неоднократно упоминается "Выборочные вскрытия". Если есть возможность провести такое вскрытие и проверить состояние электродов заземлителей. Если их состояние удовлетворительное... Есть ли смысл вскрывать весь контур? (Только много получилось "если".)
    И далее основной вопрос: Посмотрели контур, сделали замеры - всё супер, а как восстановить сам паспорт? Что в нем должно быть? Кто его может выполнить? Именно саму основу (бумажный носитель)

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    В ПУЭ неоднократно упоминается "Выборочные вскрытия". Если есть возможность провести такое вскрытие и проверить состояние электродов заземлителей
    Открываем ПТЭЭП и читаем:
    2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
    2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
    При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
    Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
    2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет.
    Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта (кроме ВЛ в населенной местности - см. п.2.7.11), определяется решением технического руководителя Потребителя.
    2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя; для ВЛ в населенной местности вскрытие производится выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
    2.7.12. В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
    При вскрытии фунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.
    Результаты осмотров должны оформляться актами.
    2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
    измерение сопротивления заземляющего устройства;
    измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
    измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей;
    измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.
    Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а также выборочно у 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности.
    Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта).
    Результаты измерений оформляются протоколами.
    На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11.
    2.7.14. Измерения параметров заземляющих устройств – сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновение, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами - производится также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, при обнаружении разрушения или перекрытия изоляторов ВЛ электрической дугой.
    При необходимости должны приниматься меры по доведению параметров заземляющих устройств до нормативных.
    2.7.15. На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
    исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
    указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими
    устройствами;
    дату ввода в эксплуатацию;
    основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
    величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
    удельное сопротивление грунта;
    данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
    данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
    данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
    ведомость осмотров и выявленных дефектов;
    информация по устранению замечаний и дефектов.
    К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.

    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Посмотрели контур, сделали замеры - всё супер, а как восстановить сам паспорт?
    Вызываете электролабораторию, которая смотрит вскрытый контур заземления, место установки его, материалы, места соединения и т. д., проводят измерения и выписывают паспорт на контур заземления.
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Именно саму основу (бумажный носитель)
    Бланк паспорта заземляющего устройства есть в статье Электролаборатория проводит электроизмерение «Замер сопротивления заземляющих устройств»

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения