Возможно ли смонтировать линию 6 кВ проводом СИП-3 на опорах, предназначенных для линии 0,4 кВ (старые провода 0,4 кВ демонтированы)?
Возможно ли смонтировать линию 6 кВ проводом СИП-3 на опорах, предназначенных для линии 0,4 кВ (старые провода 0,4 кВ демонтированы)?
Какие опоры? Высота этих опор? Где они установлены, охранные зоны соблюдены?
Опоры железобетонные, Н=11 метров. Установлены в ненаселенной местности. Охранные зоны соблюдены.
ПУЭ, п. 2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее:
1,0 м - при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;
1,75 м - при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
2,0 м - при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
2.4.34. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6 - 20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6 - 20 кВ на опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
Спасибо. Но суть вопроса не в совместной подвеске (линия 0,4кВ демонтирована), а в том, достаточна ли высота опор для ВЛ-6кВ. Заранее благодарен.
Высота достаточна, если обеспечите наименьшую стрелу провиса не менее 6 метров, в соответствии с таблицей 2.5.20 ПУЭ.