baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Правомерно ли требование инспектора?

  1. #1
    Вадим
    Гость

    Правомерно ли требование инспектора?

    Добрый день!
    Ситуация следующая: при приемке объекта сотрудник сетевой компании потребовал доказать, что в гофре проложен именно тот кабель который указан в проекте. На вопрос как это сделать, ведь кабель уже смонтирован (уложен в гофру и короб)? Получил ответ это ваша проблема, вскройте короб и разрежте гофру. Правомерно ли требование инспектора?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Получил ответ это ваша проблема, вскройте короб и разрежте гофру. Правомерно ли требование инспектора?
    В процессе электромонтажа готовят акт на скрытые работы, где указывают, какой кабель, где, как и в чём проложен. Этот акт подписывают заинтересованные стороны и скрепляют печатями. Данный документ предоставляют инспектору. Если этого акта нет, то требование инспектора правомерны.

  3. #3
    Вадим
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Данный документ предоставляют инспектору.
    А где это прописанно, на что можно сослаться если возникнит такой вопрос? Зарание большое спасибо!

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    А где это прописанно, на что можно сослаться если возникнит такой вопрос?
    РД-11-02-2006, 5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения