baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: На каком расстоянии от дома могут прокладывать кабель?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На каком расстоянии от дома могут прокладывать кабель?

    На каком расстоянии могут или имеют права прокладывать кабель на 1000 квт от жилого пятиэтажного дома. 2 дома находится в частной собственности жильцов. Кабель прокладывают вблизи фундамента впритык и тем более асфальтированная стоянка машин. Наземные дождевые воды протекают по этому асфальту в болото. Как нам быть?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как нам быть?
    На каком расстоянии от фундамента здания прокладывают кабель? Ознакомьтесь с требованиями ПУЭ, п. 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения