baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какой кабель нужен?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой кабель нужен?

    От тэпушки до участка 400 метров, потребляемая мощность 40 киловатт. Какой кабель АВВГ нужен?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вам надо прокладывать кабель сечением 95 мм2.
    Вот формула расчёта потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (40х400)/(95х50)=16000/4750=3,5% потери напряжения соответствуют требованиям.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения