Тема: Какими документами необходимо руководствоваться при проведении электромонтажа?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какими документами необходимо руководствоваться при проведении электромонтажа?

    Подскажите документы, которыми нужно руководствоваться при проведении электромонтажа на строительных площадках для монтажа временных сетей? Какую сеть выбрать, правильность заземления бытовок, оборудования, правило ввода кабеля в вагончики и т.д.?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подскажите документы, которыми нужно руководствоваться при проведении электромонтажа на строительных площадках
    Вам необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (6 и 7 издание), нормами устройства электроустановок строительных площадок, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

  3. #3
    Сергей
    Гость
    Да было дело, ознакамливался, но вот именно допускаются ли скрутки, способы соединения кабелей/проводов, способы установки автоматических выключателей под открытым небом ( меры их защиты от осадков. Служат для включения освещения на опорах). Какие - нибудь снипы строительные мне бы... Стройка - это хаос,нужен порядок! ))

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    О способах соединения проводников можете ознакомиться из ПУЭ.
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    способы установки автоматических выключателей под открытым небом
    4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
    1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
    2) Должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.

  6. #6
    Сергей
    Гость
    Про заземления вагончиков - бытовок. Не помню, где вычитал, но смысл такой, что заземлять надо при помощи контура, расположенного где то рядом. Почему нельзя использовать трехпроводный кабель ( при условии, что приемник однофазный)? Третья жила,земля, будет идти непосредственно с ВРУ. Читал здесь, в электроасе, ссылки на пункты вот не помню.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Читал здесь, в электроасе, ссылки на пункты вот не помню
    На сайте вроде есть поиск. О каких ссылках идёт речь?


    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Про заземления вагончиков - бытовок
    Какие вагончики? Металлические?

  8. #8
    Сергей
    Гость
    Да, металлические. Не могу по поиску найти.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Да, металлические
    Вам необходима система заземления ТТ

  10. #10
    Сергей
    Гость
    Точно! Про нее и читал! http://elektroas.ru/sistema-zazemleniya-tt Так почему нельзя соединять нулевой и заземляющий проводник? Это что, получается везде надо заколачивать контур? А "посты" по всему объекту какой системой выполнять?