Тема: защита от утечки тока

  1. #1
    Рома
    Гость

    защита от утечки тока

    есть водонагреватель , схема подключения трехфазная. Помимо L1-L3 еще есть клемма РЕ. Как в таком случае защитить человека с помощью УЗО??? Ведь нейтрали нет.

    Спасибо

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    есть водонагреватель , схема подключения трехфазная. Помимо L1-L3 еще есть клемма РЕ. Как в таком случае защитить человека с помощью УЗО?
    Надо использовать сертифицированное оборудование, которое соответствует и разрешено к использованию на территории РФ.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    есть водонагреватель , схема подключения трехфазная. Помимо L1-L3 еще есть клемма РЕ. Как в таком случае защитить человека с помощью УЗО??? Ведь нейтрали нет.
    ПУЭ
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    есть водонагреватель , схема подключения трехфазная. Помимо L1-L3 еще есть клемма РЕ. Как в таком случае защитить человека с помощью УЗО??? Ведь нейтрали нет.
    Хотя, по показанной схеме видно, что УЗО работать будет. Только кнопкой "тест" его нельзя будет проверить.
    схема-подключе&#10.JPG
    На эту тему много споров идет, и очень давно. ПУЭ запрещает (но когда оно писалось и УЗО не с такими характеристиками как сейчас было), в рекомендациях пишут, что можно.
    Трудно ответить, где правда.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    На эту тему много споров идет, и очень давно. ПУЭ запрещает
    PITBY, правильно, ПУЭ запрещает устанавливать коммутационные аппараты на PEN и РЕ проводники, тем более в данном рассматриваемом случае, когда водонагреватель не обладает всеми необходимыми характеристиками по электробезопасности.
    ПУЭ
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  6. #6
    Рома
    Гость
    получается, защитить нет возможности!
    но использовать такой бойлер в своей квартире без УЗО я бы побоялся... причем могу сказать, что сертификаты это оборудование имеет.

    что делать?..

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    но использовать такой бойлер в своей квартире без УЗО я бы побоялся... причем могу сказать, что сертификаты это оборудование имеет.

    что делать?..
    Сдать обратно продавцу, так как такой прибор не соответствует требованиям по электробезопасности и не может быть использован.

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Сдать обратно продавцу, так как такой прибор не соответствует требованиям по электробезопасности
    Макс, но вся проблемма в том, что такие водонагреватели сейчас очень распространены. И даже сертифицированы. А про безопасность людей уже давно не заботятся. Кто как может, так и выживает.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А про безопасность людей уже давно не заботятся. Кто как может, так и выживает.
    Так разговор идёт о человеке, который советуется "как ему быть?". Если Рома не враг своему здоровью и здоровью своих близких, то должен сдать этот водонагреватель. С другой стороны, ему же никто не запретит, главное предупредить, что возможен летальный исход. Решать ему. Я бы не стал так рисковать и врагу бы не пожелал.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    У меня на даче летом произошел случай, один сосед смастерил себе водонагреватель, засунул в бак тэн и таким образом нагревал воду для купания. Сосед перед купанием всегда выключал тэн, нагреет воду и выключает, понимал, что опасно. А тут сидит со своим сыном и водочку попивает, зашла жена и спрашивает, можно ли помыться, нагрелась ли вода. Он ей сказал, что всё в порядке и дальше "зелёного давит". А через час спохватился, а жены нет, подумал, что ушла к соседке. Только с утра нашли её синей в душевой. Вот и думай потом, стоило ли рисковать и экономить. Но уже поздно

прочая информация