baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Должны ли мы требовать свидетельство на проведение специальных работ?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Должны ли мы требовать свидетельство на проведение специальных работ?

    Должны ли мы требовать от Исполнителя свидетельство на право проведения специальных работ или достаточно иметь регистрацию электролаборатории?

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    Смотря какие испытания/измерения вам производят.

    Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001).

    гл. 5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника

    5.1.1. К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках (приложение №2 к настоящим Правилам).
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
    Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения