Тема: Как проложить кабель вблизи газопровода?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель вблизи газопровода?

    Как при электромонтаже стояка силовой магистрали обойти газопровод внутри подъезда? Можно ли к металлической трубе присоединить металлорукав и обогнуть им трубу? Где написано, что можно использовать такой вид проводки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как при электромонтаже стояка силовой магистрали обойти газопровод внутри подъезда?
    У Вас открытая или скрытая прокладка кабеля в подъезде?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли к металлической трубе присоединить металлорукав и обогнуть им трубу? Где написано, что можно использовать такой вид проводки?
    При пересечении газопровода, кабель должен быть проложен на расстоянии не менее 100 мм, а при параллельной прокладки кабеля расстояние до газопровода должно быть не менее 400 мм.
    ПУЭ, 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.