baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли размещать трансформаторные под жилыми комнатами?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли размещать трансформаторные под жилыми комнатами?

    В СанПине 2.1.2.2645-10 в п.3.11 указано:”3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.” Относится ли это к трансформаторным подстанциям, встроенных под жилыми комнатами? Если нет, то чем отличаются ТП от электрощитовых?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    В требованиях написано, что в исключительных случаях допускается устанавливать сухие трансформаторы только при условии, если будут выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации.

    ПУЭ, седьмое издание, п. 7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
    В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
    Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.

    СП 31-110-2003, 5.4 В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции (ТП), в том числе комплектные трансформаторные подстанции (КТП), при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящего Свода правил.
    В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.
    В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения