baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Можно ли устанавливать розетки крышкой в бок?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли устанавливать розетки крышкой в бок?

    Существует ли регламент на установку розеток с крышкой IP64? Как их правильно устанавливать? Вернее можно ли их устанавливать так, что бы крышка открывалась в бок, а не вверх?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Существует ли регламент на установку розеток с крышкой IP64?
    А где Вы собираетесь устанавливать розетку?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как их правильно устанавливать?
    Правильно устанавливать крышкой вниз.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Вернее можно ли их устанавливать так, что бы крышка открывалась в бок, а не вверх?
    Вам требуется ознакомиться с ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

    Описание первой цифры кода:
    • 0 - Прибор не защищен.
    • 1 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 50 мм и более. Предметы диаметром 50 мм не проникнут внутрь прибора.
    • 2 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 12,5 мм и более.
    • 3 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 2,5 мм и более.
    • 4 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 1 мм и более.
    • 5 - Прибор пылезащищен. Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации.
    • 6 - Прибор пыленепроницаем. Проникновение пыли полностью отсутствует.

    Описание второй цифры кода:
    • 0 - Прибор не защищен.
    • 1 - Защита от вертикально падающих капель воды. Вертикально падающие капли не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 2 - Защита от вертикально падающих капель воды (при наклоне корпуса прибора до 15°). Вертикально падающие капли воды при наклоне корпуса прибора до 15° капли не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 3 - Защита от водных брызг. Водные брызги, распыляемые под углом до 60° к любым вертикальным поверхностям прибора, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 4 - Защита от распыления воды. Распыление воды в любом направлении к прибору не окажет вредного воздействия на прибор.
    • 5 - Защита от попадания струй воды. Струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 6 - Защита от сильных струй воды. Сильные струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 7 - Защита от временного погружения в воду. Временное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях давления и продолжительности погружения.
    • 8 - Защита от продолжительного погружения в воду. Продолжительное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях, оговариваемых между производителем и пользователем и являющихся более строгими, чем для кода 7.

    У Вас розетка IP64, где первая цифра означает, что прибор пыленепроницаем, а вторая говорит о том, что розетка защищена от распыления воды в любом направлении. Теперь необходимо уточнить, где Вы собираетесь устанавливать розетку?

  3. #3
    Вячеслав
    Гость
    Про защиту знаем. У нас на объекте подрядчик установил розетки в подземном гараже, частично боком. И доказывает при этом что нет регламента по установке. На все наши увещевания по ГОСТам, СНиПам отвечает тем, что найдите регламент переделаю. А заказчик-собственник смотрит на это сквозь пальцы, но нам то потом это все обслуживать, вот и боремся как можем.

  4. #4
    Вячеслав
    Гость
    Есть вот такой ГОСТ.
    ГОСТ Р МЭК 906-3-96 - Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам и штепсельным розеткам системы безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) 6, 12, 24, и 48 В и номинальный ток 16А. Технические требования
    Но у нас то 220в.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Посмотрите вот этот ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) ВИЛКИ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
    14.4 Штепсельные розегки и переносные розетки, установленные как при нормальной эксплуатации, без вставленной вилки должны обеспечивать степень защиты, указанную в маркировке.
    Кроме того, когда вилка или вводное устройство полностью введены в штепсельную или переносную розетку, степень защиты должна быть более высокой, чем для несочлененных вилки и розетки.
    Соответствие проверяют осмотром.
    18.1 Штепсельные розетки устанавливают на вертикальной поверхности так, чтобы открытое дренажное отверстие, если имеется, было в самом нижнем положении и оставалось открытым.

  6. #6
    Вячеслав
    Гость
    Спасибо за ответы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения