baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как подключить две линии электроснабжения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как подключить две линии электроснабжения?

    В деревне подключал дом у них идет две питающие линии, одна своя, а другая государственная. И иногда бывают перебои с питанием на одной из линии, поэтому в дом были заведены обе питающие линии, на каждой стоит свой счетчик 380 В, переключение происходит посредством рубильника, дальше питание уходит на распределительный щит. Проблема вот в чем, пытался сфазировать эти две линии, но не получилось, т.к. между одноименными фазами показывает напряжение 110-120 В. Как такое может быть? Чтоб исключить человеческий фактор и при случайном включении не произошло К.З.?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    переключение происходит посредством рубильника, дальше питание уходит на распределительный щит
    А что мешает поставить щит АВР?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Чтоб исключить человеческий фактор и при случайном включении не произошло К.З.?
    Что это за рубильник такой, в котором при переключении происходит короткое замыкание?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения