baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как поддерживать плюсовую температуру в квартире?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как поддерживать плюсовую температуру в квартире?

    У меня есть неблагоустроенная квартира, в которой никто не живет. Хотел бы поддерживать плюсовую температуру в ней зимой.
    Топить печь очень долго, уходит весь день на это.
    Пробовал тепловую пушку на 2 кВт. Маленькую с ребром 20 см. Температура поднялась за час на три градуса и сразу же снизилась после выключения.
    Более мощную тепловую пушку не покупаю т.к. слышал, что оборудование в 3 кВт в квартире уже не допустимо использовать. Скажите так ли это?
    Еще в квартире есть розетка для электроплиты — 380. Могли бы Вы посоветовать вариант отопления этой квартиры? Площадь 39 кв.м. Жилая температура не нужна. Температура только чтобы не промерзали стены. Зимой у нас — 30-35 градусов.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Пробовал тепловую пушку на 2 кВт. Маленькую с ребром 20 см. Температура поднялась за час на три градуса и сразу же снизилась после выключения.
    Надо утеплить окна или заменить на стеклопакеты, после установить электрический конвектор с термостатом, который будет поддерживать необходимую заданную температуру в помещении.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    оборудование в 3 кВт в квартире уже не допустимо использовать. Скажите так ли это?
    Не совсем так. Дело в том, что бытовые розетки и сечение проводников кабелей в розеточных линиях рассчитаны на ток в 16 ампер. Такой ток может потреблять электроприбор мощностью 3,5 кВт. 3500 Вт/220В = 15,9А. Если мощность будет превышена, то проводники кабельной линии, к которой подключена розетка из-за перегрузки будут нагреваться, что чревато нарушением изоляции. Итогом может стать короткое замыкание и пожар. Если розеточная линия находится под защитой автоматического выключателя, то он должен сработать и обесточить линию.

    В том случае, если у Вас розеточных линий несколько и они находятся под защитой своих (отдельных) автоматов, то можно подключить дополнительный нагреватель, но мощность его также не должна превышать допустимую величину.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Еще в квартире есть розетка для электроплиты — 380.
    Эта розетка не предназначена для подключения однофазной нагрузки.

    Важный момент: выясните номинал автомата установленного на вводе в квартиру. Суммарный потребляемый ток подключаемых нагревательных приборов (любых электроприборов, включенных одновременно) не должен превышать номинал вводного автомата. Например, если номинал 20А (4,4 кВт), то при подключении двух электроприборов по 3,5 кВт (в сумме 7 кВт или ток 31,8 Ампер ), нагрузка будет отключена после срабатывания расцепителя вводного автомата.

    Ещё один важный момент: если электропроводка в квартире старая и Вы не уверены в её надёжности, то не нагружайте её по максимуму. Учитывая, что нагреватель (или несколько) будут работать в длительном режиме возможны аварии из-за перегрузок. Не забывайте о правилах безопасности, если Вы намерены на длительное время оставлять в квартире постоянно включённый мощный электроприбор.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения