Добрый день! Нужен ли допуск СРО для проведения профилактических электроизмерений до 1000В козлового крана? и ссылку на нормативный документ пожалуйста!
Добрый день! Нужен ли допуск СРО для проведения профилактических электроизмерений до 1000В козлового крана? и ссылку на нормативный документ пожалуйста!
Для проведения профилактических электроизмерений до 1000В козлового крана не требуется наличия допуска СРО.
В перечне видов работ, которые требуют наличия допуска СРО есть пункт 24.1., пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, но он не относится к профилактическим электроизмерениям, так как в "ФЕРп 81-04-04-2001 Сборник № 4 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" эти работы не учитываются . Эти работы можно отнести к пункту 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*, а данный вид работ не требует СРО.
Спасибо ббольшое! То есть для пуско-наладочных испытаний грузоподъемных механизмов допуск СРО все-таки нужен?
Испытания электрооборудования: сопротивление петли "фаза-нуль", измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства,
проверка контактных соединений и металлосвязей оборудования с заземляющим устройством.
На эти электроизмерения наличия допуска СРО не требуется.