Тема: Оптимальный ввод от ВЛ под землей

  1. #1
    moorch
    Гость

    Оптимальный ввод от ВЛ под землей

    Прошу совета от знатоков: каким оптимальным образом, по вашему, следует устроить ответвление от ВЛ до ВРУ под землей? Пока рассматриваю вариант с установкой на своем участке промежуточной опоры, на которую кабель пойдет по воздуху, а далее, спускаясь, под землей до ВРУ. Однако, следует ли разрывать кабель на доп. опоре, какой марки кабель лучше использовать и т. п. В общем, интересуют детали.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от moorch Посмотреть сообщение
    Пока рассматриваю вариант с установкой на своем участке промежуточной опоры, на которую кабель пойдет по воздуху, а далее, спускаясь, под землей до ВРУ.
    Всё правильно.
    Цитата Сообщение от moorch Посмотреть сообщение
    Однако, следует ли разрывать кабель на доп. опоре
    Делайте неразрывно от опоры ВЛ до зажимов аппарата защиты во ВРУ дома.

    Цитата Сообщение от moorch Посмотреть сообщение
    какой марки кабель лучше использовать
    Кабелем марки ВБбШв сечением не менее 10 мм2.

    Цитата Сообщение от moorch Посмотреть сообщение
    В общем, интересуют детали.
    От опоры ВЛ до промежуточной опоры на участке протягивают трос, к которому крепят кабель, далее спускаются по промежуточной опоре до земли, предварительно защитив кабель от механических повреждений по высоте на 2 м от уровня земли и на 0,3 м в земле.
    ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

  3. #3
    moorch
    Гость
    Станислав, Спасибо!
    А где при такой схеме прокладки будет находиться граница ответственности сетевиков: на зажимах ВРУ, моем столбе или как договоримся?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от moorch Посмотреть сообщение
    А где при такой схеме прокладки будет находиться граница ответственности сетевиков
    На зажимах опоры ВЛ, расположенной у границы участка.