baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 11 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105

Тема: Прокладка электрики в частном доме

  1. #1
    Зокир
    Гость

    Прокладка электрики в частном доме

    Да простит меня модератор за такой заголовок, но действительно нужны советы бывалых.
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста, так сказать, дилетанту электрику. Возникла необходимость проводки электрики в частном доме. Не себе, товарищу.
    Материал уже закуплен:
    Провод ВВГ 3*2,5 для розеток и основной трассы
    Провод ВВГ 2*1,5 для освещения
    соответственно розетки, выключатели, коробки.
    Также куплен счетчик Энергомера СЕ102
    А вопросы соответственно по сборке непосредственно электрического щитка.
    1.Как правильно рассчитать автоматы(на розетки, освещение и стиралку). Думал собрать вот по такой схеме, только провод заземления здесь не указан...
    2Параметры входного автомата подбираются исходя из параметров "других" автоматов?
    3С какими параметрами брать УЗО?
    4Каким кабелем производится монтаж внутри щитка?
    5Как правильно организовать заземление?
    Вот как-то так... Очень надеюсь на ВАШУ помощь. Заранее спасибо.
    PS:Из техники предполагается наличие стиралки,чайника,2х кондиционеров,холодильникÐ °, 2тв. Также предполагается наличие теплых полов.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 20.06.2013 в 22:30.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Думал собрать вот по такой схеме, только провод заземления здесь не указан...
    Зокир, а схема-то где? Дайте более подробную информацию.

    1. Какая разрешённая мощность выделена на дом?
    2.Что такое основная трасса? Ввод в дом? Как планируете его делать - под землёй или по воздуху? Если по воздуху, то нужен кабель СИП сечением не менее 16 мм2 по алюминию (или медный кабель сечением не менее 10 мм2). Если планируете тянуть под землёй, то я советовал бы бронированный кабель. Судя по модели счётчика ввод однофазный (L и PEN), значит на ввод нужен двухжильный кабель. В щитке потребуется разделить PEN проводник на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный проводник (PE), коль скоро вы намерены делать заземление.
    3. Для внутренней проводки (открыто или скрыто прокладывать будете?) рекомендуется кабель ВВГнг-LS. У вас указан просто ВВГ.
    4. Для линий освещения требуется трёхжильный кабель.
    5. Вводной автомат нужно выбирать в соответствии с п. 1. Остальные автоматы необходимо выбирать по мощности потребителей (нужна приблизительная схема размещения), по количеству групп и отходящих линий. Тоже относится и к УЗО.
    6. По заземлению есть целый раздел на форуме. Посмотрите, например, здесь.

  3. #3
    Зокир
    Гость
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 21.06.2013 в 00:52.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Провод ВВГ 3*2,5 для розеток и основной трассы
    Провод ВВГ 2*1,5 для освещения
    Требуется прокладывать кабель ВВГнг, а лучше взять, как писал Михаил_Д ВВГнг-LS.
    СП 31-110-2003, 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Также куплен счетчик Энергомера СЕ102
    На схеме показан счетчик Меркурий 201. Вы определитесь.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    1.Как правильно рассчитать автоматы(на розетки, освещение и стиралку). Думал собрать вот по такой схеме, только провод заземления здесь не указан...
    Почему не указан? Кто составлял схему? ПУЭ, 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    2Параметры входного автомата подбираются исходя из параметров "других" автоматов?
    Номинал вводного аппарата защиты определяется установленной мощностью, смотрите ТУ от ЭСО.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    3С какими параметрами брать УЗО?
    На каждую розеточную групповую линию установите индивидуальный дифференциальный автоматический выключатель (дифы) не более С16А 30 мА.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    4Каким кабелем производится монтаж внутри щитка?
    Разводку внутри щита производят проводом ПВ1, а сечение провода выбирают исходя из нагрузок и выбранной схемы подключения.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    5Как правильно организовать заземление?
    На это вопрос Вам ответил Михаил_Д

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    6. По заземлению есть целый раздел на форуме. Посмотрите, например, здесь.
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    PS:Из техники предполагается наличие стиралки,чайника,2х кондиционеров,холодильник
    Групповые линии:
    1. Стиральная машина - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
    2. Чайник, кофейник и тому подобное - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
    3. Кондиционеры - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
    4. Холодильник + дополнительный блок розеток - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
    5. Розетки в комнате 1 и 2 - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
    6. Розетки в комнате 3 и 4 - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
    7. Розетки в ванной комнате - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
    8. Розетки на улице - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
    9. Освещение на улице перед входом - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С6А
    10. Освещение в комнате 1 и 2 - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С10А
    11. Освещение в комнате 3 и 4 - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С10А
    12. Освещение в ванной комнате - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С6А
    13. Освещение в коридоре и на кухне - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С6А
    14. Резерв - АВ
    15. Резерв - диф

    Вот как-то так должно быть. Можете удалить лишние групповые линии и тогда останется то, что Вам необходимо.

  5. #5
    Зокир
    Гость
    Прежде чем раскидать групповые линии, наверное правильно было бы рассчитать мощность по дому? А потом уже распределять все.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 21.06.2013 в 23:44.

  6. #6
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Зокир, ознакомьтесь с правилами пользования форумом! 3.5. Избыточное цитирование запрещено. В общем случае размер цитаты не должен превышать трех-четырех строк текста.
    Делаю Вам замечание!

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Прежде чем раскидать групповые линии, наверное правильно было бы рассчитать мощность по дому? А потом уже распределять все.
    Так считайте, в чём дело? А как же Вы установили на вводе автоматический выключатель на 32 А? Просто влепили его не считая? Откуда у Вас приведённая схема и кто её составлял? Вам уже задавали вопрос по поводу выделенной мощности, но Вы не утруждаете себя ответами. Тогда зачем вопросы задавать, если ответа от Вас нет? Читайте внимательно замечания и исполняйте их, а не выставляйте свои претензии.

  8. #8
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно замечания и исполняйте их, а не выставляйте свои претензии.
    Выставлять претензии-нет, вовсе даже не думал этого делать.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Так считайте, в чём дело?
    Посчитать никакая проблема, хотел спросить может есть у какого примерные табличные значения, таблиц нашел не одну,и значения в них разные. Брать максимальные значения?



    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Откуда у Вас приведённая схема и кто её составлял?
    Эта схема примерная. Была взята из сети. Сейчас по всей видимости она уже не нужна. Сделаю примерный эскиз и на ваш суд...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    хотел спросить может есть у какого примерные табличные значения
    О каких таблицах идёт речь?
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Эта схема примерная. Была взята из сети. Сейчас по всей видимости она уже не нужна.
    Это не схема, а туалетная бумага. Не стоит ориентироваться на такие рисунки.
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Сделаю примерный эскиз и на ваш суд...
    Ок.

  10. #10
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    О каких таблицах идёт речь?
    Таблицы мощностей электроприборов

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения