baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Какую систему заземления выбрать?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какую систему заземления выбрать?

    Хочу подключить дом к 3-х фазной сети. Посоветуйте, какую систему заземления выбрать TN-C-S или TT. Длина воздушной линии от ТП до моей опоры 250 метров (голый алюминий), одна из промежуточных опор заземлена. Если использовать TN-C-S, то рядом с контуром ЗУ при аварии на ВЛ возможно шаговое напряжение или нет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Вы обязаны установить систему TN-C-S.

    Подробно этот вопрос обсуждался в почти одноимённой теме "Какую систему заземления установить?"

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если использовать TN-C-S, то рядом с контуром ЗУ при аварии на ВЛ возможно шаговое напряжение или нет?
    Возможно. Вы думаете, что в ТТ этого не будет? Загляните в ГОСТ Р МЭК 61140-2000 "Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи" Приложение В.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Загляните в ГОСТ Р МЭК 61140-2000 "Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи" Приложение В.
    ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)
    Схемы электрических сетей с примерами повреждений, учитываемыми при выборе и обосновании мер ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПРИ НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТИ

    Рисунок B.1 - Сеть TN-C с оборванным PEN-проводником.
    Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rпов - заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; ОЭ - однофазный электроприемник
    Стрелками показан ток, стекающий с заземлителя в землю и частично проходящий через ноги по телу человека под воздействием шагового напряжения

    Рисунок В.2 - Сеть TN-C с оборванным PEN-проводником
    Имеется уравнивание потенциалов на участке а), выравнивание потенциалов на участке б). На участке в) выравнивание потенциалов отсутствует
    Uпр - напряжение прикосновения. На участке а) оно равно нулю, на участке б) - близко к нулю; Uшн - шаговое напряжение. На участке б) оно близко к нулю, на участке в), где отсутствует выравнивание потенциалов, оно может достигать опасных для жизни людей и животных значений; Rип - заземлитель источника питания; Rпов - заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; ОЭ - однофазный электроприемник

    Рисунок В.3 - Сеть TN-C с однофазным замыканием на корпус
    Здесь и на следующих рисунках уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rпов - заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; RPEN - полное сопротивление PEN-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения и шаговые напряжения могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

    Рисунок В.4 - Сеть TN-C с замыканием на землю, например с оборванным и упавшим на землю фазным проводом
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rпов - заземлитель для повторного заземления PEN-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

    Рисунок В.5 - Сеть TN-S с замыканием на землю, например с оборванным и упавшим на землю фазным проводом
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) и шаговые напряжения могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

    Рисунок В.6 - Сеть TN-S с однофазным замыканием на корпус
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; - сопротивление РЕ-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

    Рисунок В.7 - Сеть TN-C-S с обрывом PEN-проводника
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; ОЭ - однофазный электроприемник
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

    Рисунок В.8 - Сеть TN-C-S с однофазным замыканием на корпус после точки разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; RPEN - полное сопротивление PEN-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

    Рисунок В.9 - Сеть TN-C-S с однофазным замыканием на корпус до точки разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; RPEN - сопротивление PEN-проводника
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764

    Рисунок В.10 - Сеть ТТ с нулевым рабочим проводником с однофазным замыканием на корпус
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rэп1 - сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2- сопротивление заземления электроприемника 2
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

    Рисунок В.11 - Сеть ТТ без нулевого рабочего проводника с однофазным замыканием на корпус
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rэп1 - сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 - сопротивление заземления электроприемника 2
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током

    Рисунок В.12 - Сеть IT с заземлением нейтрали источника питания через сопротивление с однофазным замыканием на корпус
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rэп1 - сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 - сопротивление заземления электроприемника 2; RN - сопротивление в заземляющем проводнике нейтрали источника питания
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) близки к нулю

    Рисунок В.13 - Сеть IT с заземлением фазы источника питания через сопротивление с однофазным замыканием на корпус
    Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rэп1 - сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 - сопротивление заземления электроприемника 2; Rф - сопротивление в заземляющем проводнике фазы источника питания
    В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) близки к нулю

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения